forum.rastrnet.ru

forum.rastrnet.ru (http://forum.rastrnet.ru/index.php)
-   Образование (http://forum.rastrnet.ru/forumdisplay.php?f=115)
-   -   Кто понимает в заземлении? (http://forum.rastrnet.ru/showthread.php?t=50935)

Azrael 13.05.2009 13:19

Кто понимает в заземлении?
 
Вложений: 1
Есть план помещения, в нем надо заземлить оборудование по контуру, может кто-нибудь объяснить, как именно это изобразить :confused:

Azrael 15.05.2009 17:08

Что совсем никто не знает что делать

Варфоломей 15.05.2009 18:04

железную шину по контуру помещения, к ней заземление с приборов и её в землю. Че тут непонятного

Altair 15.05.2009 18:07

У меня не открывается. В Компасе есть опция "Сохранить как..." - выбери тип файла jpeg. Получится картинка и сюда её.

Azrael 15.05.2009 19:15

Вложений: 1
вот картинка

Altair 15.05.2009 19:55

Я так понимаю предмет не электротехнический? Тогда никаких объяснений особо давать ненадо. По идее, если всё запитано от 220В, то можно кинуть обычный металлический провод диаметром 10 мм (меньше нельзя по технике безопасности) по периметру комнат - на опасном оборудовании. Необязательно соединять всё оборудование одним проводом. Обычно провод крепится к металлической пластине, которая вбивается в землю. На чертежах обозначается как здесь. Рядом с трансформаторами. Сам провод обозначай жирной линией.

Заземление бывает:
1. Рабочее.
2. Грозозащитное.
3. Защитное.

Поскольку это не электрооборудование станций и подстанций, то у тебя третий вариант. Тут заземляются все металлические части установок, которые в нормальном режиме не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением из-за пробоя изоляции. Если конкретней - корпусы оборудования.

Заземление обязательно при 380 вольтах переменного напряжения и 440 постоянного напряжения. В оборудовании повышенной опасности - 42 и 110 вольт соответственно.
То есть, например, компьютеры заземлять тебе не к чему.

Вообще, напиши что там за оборудование.

Azrael 15.05.2009 20:39

заземлить надо 1,2,3,4,5,8 они работают от 380В

Altair 15.05.2009 20:58

Короче смотри по напряжению. Всё по 380 и выше заземляй.

gart 15.05.2009 21:13

В вашем случае для лаборатории требуется защитное заземление.
Оно выполняется по стене лаборатории (по периметру всего помещения) стальной полосой сечением примерно 5х45 мм, соединяется с заземляющим устройством. Возле каждой единицы оборудования приварен болт с гайкой (резьба М6...М10). Корпус каждой единицы оборудования (сверлильный станок, электродвигатель, муфельная печь и др.) заземляется при помощи гибкого медного неизолированного проводника сечением 10...16 кв.мм.
Всё это можно найти в ПУЭ глава 1.7. В электронном виде скачать с ДЦ magnet:?xt=urn:tree:tiger:QIYCOAYO2RCRTA7UEOIPAFEZYB5JAVFPZIK373Q&xl=2232320&dn=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+1+(2003).doc

Azrael 15.05.2009 21:37

то что надо заземлить чем это я все понимаю на схеме это как показать


Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +7.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Patch Level 5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Форум открыт в июле 2004 г.