Кто понимает в заземлении?
Вложений: 1
Есть план помещения, в нем надо заземлить оборудование по контуру, может кто-нибудь объяснить, как именно это изобразить :confused:
|
Что совсем никто не знает что делать
|
железную шину по контуру помещения, к ней заземление с приборов и её в землю. Че тут непонятного
|
У меня не открывается. В Компасе есть опция "Сохранить как..." - выбери тип файла jpeg. Получится картинка и сюда её.
|
Вложений: 1
вот картинка
|
Я так понимаю предмет не электротехнический? Тогда никаких объяснений особо давать ненадо. По идее, если всё запитано от 220В, то можно кинуть обычный металлический провод диаметром 10 мм (меньше нельзя по технике безопасности) по периметру комнат - на опасном оборудовании. Необязательно соединять всё оборудование одним проводом. Обычно провод крепится к металлической пластине, которая вбивается в землю. На чертежах обозначается как здесь. Рядом с трансформаторами. Сам провод обозначай жирной линией.
Заземление бывает: 1. Рабочее. 2. Грозозащитное. 3. Защитное. Поскольку это не электрооборудование станций и подстанций, то у тебя третий вариант. Тут заземляются все металлические части установок, которые в нормальном режиме не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением из-за пробоя изоляции. Если конкретней - корпусы оборудования. Заземление обязательно при 380 вольтах переменного напряжения и 440 постоянного напряжения. В оборудовании повышенной опасности - 42 и 110 вольт соответственно. То есть, например, компьютеры заземлять тебе не к чему. Вообще, напиши что там за оборудование. |
заземлить надо 1,2,3,4,5,8 они работают от 380В
|
Короче смотри по напряжению. Всё по 380 и выше заземляй.
|
В вашем случае для лаборатории требуется защитное заземление.
Оно выполняется по стене лаборатории (по периметру всего помещения) стальной полосой сечением примерно 5х45 мм, соединяется с заземляющим устройством. Возле каждой единицы оборудования приварен болт с гайкой (резьба М6...М10). Корпус каждой единицы оборудования (сверлильный станок, электродвигатель, муфельная печь и др.) заземляется при помощи гибкого медного неизолированного проводника сечением 10...16 кв.мм. Всё это можно найти в ПУЭ глава 1.7. В электронном виде скачать с ДЦ magnet:?xt=urn:tree:tiger:QIYCOAYO2RCRTA7UEOIPAFEZYB5JAVFPZIK373Q&xl=2232320&dn=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+1+(2003).doc |
то что надо заземлить чем это я все понимаю на схеме это как показать
|
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +7. |
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Форум открыт в июле 2004 г.