В вашем случае для лаборатории требуется защитное заземление.
Оно выполняется по стене лаборатории (по периметру всего помещения) стальной полосой сечением примерно 5х45 мм, соединяется с заземляющим устройством. Возле каждой единицы оборудования приварен болт с гайкой (резьба М6...М10). Корпус каждой единицы оборудования (сверлильный станок, электродвигатель, муфельная печь и др.) заземляется при помощи гибкого медного неизолированного проводника сечением 10...16 кв.мм.
Всё это можно найти в ПУЭ глава 1.7. В электронном виде скачать с ДЦ magnet:?xt=urn:tree:tiger:QIYCOAYO2RCRTA7UEOIPAFEZYB5JAVFPZIK373Q&xl=2232320&dn=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+1+(2003).doc