31.12.2009, 10:29 | #21 |
рити
|
Всё госопода сделал, купил силовой 1.5мм квадратных кабель, врубил в розетку простую, тянет, в дедале сказали что 1.5 за глаза хватит, вроде всё работает, кабель вроде не греется!
__________________
Думаете это вы пьёте водку, нет это она пьёт вас! |
31.12.2009, 12:33 | #22 |
Страшный прапорщик
|
Судя по этой http://21vek-220v.ru/articles/287/ таблице на духовку хватит. На печку мощней надо.
Насчет розетки... На ней пишется допустимый ток. 3.4 Квт это ~16 ампер. 8 КВТ - около 40. Обычная розетка до 5-ти ампер вроде. Евророзетка незнаю, но лучше поставить специальную. Выбрать можно в магазине на шумяцкого.
__________________
Начни с себя! Последний раз редактировалось Leon; 31.12.2009 в 12:39. |
31.12.2009, 12:47 | #23 |
MTB-летун=)
|
1.5мм , маловато будет, это стиральную машину таким подключают при потреблении до 2.5 кВт, 2.5мм в самый раз, кабель выглядит так же только потолще, а 1.5 только как временный вариант, розетка и вилка специальные для электропечей обычно чёрного цвета с 3-мя штырями, хотя сейчас и белого цвета бывают.
__________________
Каждый имеет право,пока право не поимело каждого |
31.12.2009, 12:53 | #24 |
флудер
Регистрация: 05.06.2005
Сообщений: 7,227
|
мне кажется маловато 1.5 для 8кВт+3кВт. А в дедале гомики работают, я там вентилятор покупал, продавец откровенный гомосек. Думаю лучше консультироваться не у гомопродавщиц, а у электрика
Конечно дело твое, можешь верить кому хочешь, только надо с запасом всегда брать, а по таблице, ссылку на которую дал леон 6 это даже не с запасом, а впритирочку. Претензии,если не дай бог пожар случится продавцу из дедала не предъявишь. Он в принципе по таким вопросам консультировать не может потому что не имеет ни группы по электробезопасности, ни знаний каких либо вообще. Его знания ограничиваются чтением надписей на упаковках. Кому можно доверять в впросе установки сигнализации? Имеющему квалификацию установщику сигнализаций в сертифицированном центре или продавцу сопутствующих товаров а магазине запчастей? На то он и продавец, что ни головой, ни руками работать не умеет. Последний раз редактировалось Варфоломей; 31.12.2009 в 14:08. |
31.12.2009, 14:46 | #25 | |
рити
|
Цитата:
нене 1.5только на шкаф
__________________
Думаете это вы пьёте водку, нет это она пьёт вас! |
|
31.12.2009, 16:51 | #26 |
Новичок
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 125
|
Начинаем жевать. 8 кВт + 3,4 кВт = 11,4 кВт. Смотрим долбицу: закрытая проводка, 220 В, медь, > 11,4 кВт, 17 кВт - сечение кабеля? - копец. Смотрим здесь http://www.roscable.com/pages/46/. Для этого 11,4 кВт делим на 220 В, получается 51,18 А. По первой таблице не менее 10 мм квадратных и только для открытых проводов. Для проводов меньшего сечения токовая нагрузка является недопустимой.
|
31.12.2009, 17:09 | #27 |
Новичок
|
|
31.12.2009, 17:16 | #28 |
Новичок
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 125
|
Это еще не все. Надо составить проект электроснабжения квартиры и согласовать с Энергонадзором и Энергосбытом. После этого можно понять, почему президент озадачился экономией энергии.
|
31.12.2009, 18:09 | #29 | |
Профи
Регистрация: 02.05.2007
Сообщений: 1,567
|
Цитата:
__________________
© |
|
31.12.2009, 18:16 | #30 |
в сети
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 195
|
Ввод в квартиру сделан проводом сечением 6 мм квадратных, на запитывание кухонных розеток идет провод 4 мм, опять же квадратных. Это по нормам.
Есть такие вещи как СНиП и ПУЭ. Если твои строители год назад сделали как положенно то больше 4 квадрат смысла покупать кабель нет. На вражеской технике, предусмотренна возможность "раскидать" нагрузку по фазам, судя по всему у тебя такой возможности нет? Если блок управления варочной поверхностью и духовым шкафом один, то обычно предусмотренна блокировка включения одного, при включении другого. Так называемые евро розетки, выпускаются на ток 16 А, наши могут быть и на 10, на 6 уже не найдешь, давно выпускались. Новогодние готовки скажут тебе лучше всех, справится твой кабель или нет , но ты все же отпишись после праздников, чтоб мы знали что ты жив... и у тебя все в порядке.
__________________