По умолчанию Кто понимает в заземлении?

Есть план помещения, в нем надо заземлить оборудование по контуру, может кто-нибудь объяснить, как именно это изобразить
Вложения
Тип файла: rar План вид сверху.rar (32.0 Кб, 12 просмотров)
__________________
Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся
Azrael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 17:08   #2
Azrael
Новичок
 
Аватар для Azrael
 
Регистрация: 18.12.2006
Сообщений: 235
По умолчанию

Что совсем никто не знает что делать
__________________
Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся
Azrael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 18:04   #3
Варфоломей
флудер
 
Аватар для Варфоломей
 
Регистрация: 05.06.2005
Сообщений: 7,227
По умолчанию

железную шину по контуру помещения, к ней заземление с приборов и её в землю. Че тут непонятного
__________________
Krasnoyarochka.ru Сайт красноярских Женщин.
Варфоломей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 18:07   #4
Altair
Banned
 
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 1,093
По умолчанию

У меня не открывается. В Компасе есть опция "Сохранить как..." - выбери тип файла jpeg. Получится картинка и сюда её.
Altair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 19:15   #5
Azrael
Новичок
 
Аватар для Azrael
 
Регистрация: 18.12.2006
Сообщений: 235
По умолчанию

вот картинка
Изображения
Тип файла: jpg План вид сверху.jpg (66.2 Кб, 42 просмотров)
__________________
Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся
Azrael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 19:55   #6
Altair
Banned
 
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 1,093
По умолчанию

Я так понимаю предмет не электротехнический? Тогда никаких объяснений особо давать ненадо. По идее, если всё запитано от 220В, то можно кинуть обычный металлический провод диаметром 10 мм (меньше нельзя по технике безопасности) по периметру комнат - на опасном оборудовании. Необязательно соединять всё оборудование одним проводом. Обычно провод крепится к металлической пластине, которая вбивается в землю. На чертежах обозначается как здесь. Рядом с трансформаторами. Сам провод обозначай жирной линией.

Заземление бывает:
1. Рабочее.
2. Грозозащитное.
3. Защитное.

Поскольку это не электрооборудование станций и подстанций, то у тебя третий вариант. Тут заземляются все металлические части установок, которые в нормальном режиме не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением из-за пробоя изоляции. Если конкретней - корпусы оборудования.

Заземление обязательно при 380 вольтах переменного напряжения и 440 постоянного напряжения. В оборудовании повышенной опасности - 42 и 110 вольт соответственно.
То есть, например, компьютеры заземлять тебе не к чему.

Вообще, напиши что там за оборудование.

Последний раз редактировалось Altair; 15.05.2009 в 19:58.
Altair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 20:39   #7
Azrael
Новичок
 
Аватар для Azrael
 
Регистрация: 18.12.2006
Сообщений: 235
По умолчанию

заземлить надо 1,2,3,4,5,8 они работают от 380В
__________________
Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся
Azrael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 20:58   #8
Altair
Banned
 
Регистрация: 11.03.2008
Сообщений: 1,093
По умолчанию

Короче смотри по напряжению. Всё по 380 и выше заземляй.
Altair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 21:13   #9
gart
Кофеман
 
Аватар для gart
 
Регистрация: 15.02.2005
Сообщений: 174
Отправить сообщение для gart с помощью ICQ
По умолчанию

В вашем случае для лаборатории требуется защитное заземление.
Оно выполняется по стене лаборатории (по периметру всего помещения) стальной полосой сечением примерно 5х45 мм, соединяется с заземляющим устройством. Возле каждой единицы оборудования приварен болт с гайкой (резьба М6...М10). Корпус каждой единицы оборудования (сверлильный станок, электродвигатель, муфельная печь и др.) заземляется при помощи гибкого медного неизолированного проводника сечением 10...16 кв.мм.
Всё это можно найти в ПУЭ глава 1.7. В электронном виде скачать с ДЦ magnet:?xt=urn:tree:tiger:QIYCOAYO2RCRTA7UEOIPAFEZYB5JAVFPZIK373Q&xl=2232320&dn=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+1+(2003).doc
__________________
Крыс, Кофе, Клава.
gart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 21:37   #10
Azrael
Новичок
 
Аватар для Azrael
 
Регистрация: 18.12.2006
Сообщений: 235
По умолчанию

то что надо заземлить чем это я все понимаю на схеме это как показать
__________________
Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся
Azrael вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
маленький вопрос для тех кто понимает в компах FRG Железо 19 20.01.2009 17:59
DVD-резак не понимает CD-болванки Angel of Sun Железо 12 27.10.2006 23:21


Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +7.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Patch Level 5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Форум открыт в июле 2004 г.
Кошки и котята Красноярска и Сибири Живой Мир Сибири