Question Подмес.

Идет подмес горячей воды в холодную. До 3 этажа все отлично, а вот дальше мешается все сильнее и сильнее. На 9 этаже поменял смесители, грешил на них, но подмес остался.
Как быть? Как найти квартиру в которой происходит подмес? Слесаря не хотят толком работать, да и не возлагаю я надежд на этих алкоголиков.
Может дело не в смесителе, а в большой разности давления холодной и горячей воды?
На 8 этаже по словам жильцов стоить водоногреватель бытовой, может из-за не правильного подключения виноват он?
Stooges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:24   #2
2peek
Бодрый,свежий
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 645
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Stooges Посмотреть сообщение
На 8 этаже по словам жильцов стоить водоногреватель бытовой, может из-за не правильного подключения виноват он?
Теоретически да- только воду вроде не отключали. Вот смотри если этого обратного(клапан избыточного давления) нет то такое возможно. Хотя у меня вентелей куча помимо этих.
Вычисляй бичевато-застенчивых соседей, стопудово смес убитый у кого то
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1227.JPG (57.1 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось 2peek; 08.02.2010 в 17:30.
2peek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 09:38   #3
Stooges
Banned
 
Регистрация: 29.12.2004
Сообщений: 1,721
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от peek Посмотреть сообщение
Теоретически да- только воду вроде не отключали. Вот смотри если этого обратного(клапан избыточного давления) нет то такое возможно. Хотя у меня вентелей куча помимо этих.
Вычисляй бичевато-застенчивых соседей, стопудово смес убитый у кого то
не буду же я ломится в квартиры и заставлять покупать бичевато-застенчивых жильцов новые смесители. Вчера общался с соседями что на 8-ом. В квартиру не пустили, но твердили, что у них все подключено правильного. Спросил про обратный клапан, развели руками сказали, что не разбираются в этом деле.
Как быть то? Дальше "наслаждаться" горячей водой с холодного крана?
Stooges вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 09:52   #4
2peek
Бодрый,свежий
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 645
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Stooges Посмотреть сообщение
.
Как быть то? Дальше "наслаждаться" горячей водой с холодного крана?
Да сделай заявку на участок- их головняки, не устранят Цирюльникову пожалуйся они его как огня боятся, он их штрафует за жалобы и причём не хило.

Цитата:
Цитата:
а тебя в душе кипятком обдало или вариант со спущенным унитазом вызывает такой же эффект
Это когда по стояку у кого нибудь смахнушка стоит
http://www.groheshop.ru/cat/p820/
Либо такая, либо просто вентиль шаровый с отводом

Последний раз редактировалось 2peek; 09.02.2010 в 16:10.
2peek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 19:52   #5
Sockrat
Профи
 
Аватар для Sockrat
 
Регистрация: 02.05.2007
Сообщений: 1,567
По умолчанию

Из-за большой разности давлений - запросто.
__________________
©
Sockrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 20:30   #6
Варфоломей
флудер
 
Аватар для Варфоломей
 
Регистрация: 05.06.2005
Сообщений: 7,227
По умолчанию

не понял при чем тут давление
Варфоломей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 20:47   #7
2peek
Бодрый,свежий
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 645
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
не понял при чем тут давление
Причины: 1) изначально давление горячей воды 5,5атм. давление холодной - 3,2атм. Так вот когда давление горячей воды по какой-то подпрыгивало до 7атм. и выше из обоих кранов текла горячая. Это может быть вызвано неисправностью всего одного смесителя в доме, в нем(смесителе)и происходит это передавливание - горячая вода заполняет трубопровод холодной воды.
2) Когда монтируются трубопроводы горячего и холодного водоснабжения сантехники часто прибегают к такому способу, который позволяет быстрее опрессовывать (т.е. проверять на герметичность) обе системы. Они ставят перемычку с обычным вентильным краном между ГВС и ХВС. Так вот в момент повышения давления в каком-либо трубопроводе из-за плохой прокладки клапана вполне возможно тоже передавливание.
Ещё может какой то дибилоид стиралку к смесу прицепил

Последний раз редактировалось 2peek; 08.02.2010 в 20:54.
2peek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 21:06   #8
Спасатель
Новичок
 
Аватар для Спасатель
 
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 32
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от peek Посмотреть сообщение
Ещё может какой то дибилоид стиралку к смесу прицепил
Почему сразу дибилоид? Подключил к душу и все нормально. Никакого подмеса.

Все правильно, это из-за смесителя. У меня такое месяц назад было, поставили новый российский смеситель, а там внутренний переходник для душа был из пластмассы, и от горячей воды он разболтался, стал плохой напор, а на кухне вода горячая из обоих кранов.
Заменив на металлический все стало нормально.

Как видите, новые российские смесители делают из говна. До этого стоял советский, пока окончательно не проржавел и не стерлась резьба.

Последний раз редактировалось Спасатель; 08.02.2010 в 22:52.
Спасатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 20:35   #9
Tekc
aka Texwod
 
Аватар для Tekc
 
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 234
Отправить сообщение для Tekc с помощью ICQ
По умолчанию

если, например, в горячей трубе давление больше, то когда кран открываешь она не только в него бежит, но и в соседнюю трубу.
я правильно понял?
хотя это фантастика имхо
__________________
HRюшеVод
Tekc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 21:06   #10
Варфоломей
флудер
 
Аватар для Варфоломей
 
Регистрация: 05.06.2005
Сообщений: 7,227
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от peek Посмотреть сообщение
Причины: 1) изначально давление горячей воды 5,5атм. давление холодной - 3,2атм. Так вот когда давление горячей воды по какой-то подпрыгивало до 7атм. и выше из обоих кранов текла горячая. Это может быть вызвано неисправностью всего одного смесителя в доме, в нем(смесителе)и происходит это передавливание - горячая вода заполняет трубопровод холодной воды.
2) Когда монтируются трубопроводы горячего и холодного водоснабжения сантехники часто прибегают к такому способу, который позволяет быстрее опрессовывать (т.е. проверять на герметичность) обе системы. Они ставят перемычку с обычным вентильным краном между ГВС и ХВС. Так вот в момент повышения давления в каком-либо трубопроводе из-за плохой прокладки клапана вполне возможно тоже передавливание.
Ещё может какой то дибилоид стиралку к смесу прицепил
ну причина тут не в разности давления, а в неисправности трубопровода или смесителя
Отключил ты например холодную воду, стояк меняешь, с горячей же не течет из за того, что в холодной давления нет.

Последний раз редактировалось Варфоломей; 08.02.2010 в 21:10.
Варфоломей вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +7.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Patch Level 5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Форум открыт в июле 2004 г.
Кошки и котята Красноярска и Сибири Живой Мир Сибири