sXe 31.12.2009 10:29

Всё госопода сделал, купил силовой 1.5мм квадратных кабель, врубил в розетку простую, тянет, в дедале сказали что 1.5 за глаза хватит, вроде всё работает, кабель вроде не греется!

Leon 31.12.2009 12:33

Судя по этой http://21vek-220v.ru/articles/287/ таблице на духовку хватит. На печку мощней надо.
Насчет розетки... На ней пишется допустимый ток. 3.4 Квт это ~16 ампер. 8 КВТ - около 40. Обычная розетка до 5-ти ампер вроде. Евророзетка незнаю, но лучше поставить специальную. Выбрать можно в магазине на шумяцкого.

Maximka 31.12.2009 12:47

1.5мм , маловато будет, это стиральную машину таким подключают при потреблении до 2.5 кВт, 2.5мм в самый раз, кабель выглядит так же только потолще, а 1.5 только как временный вариант, розетка и вилка специальные для электропечей обычно чёрного цвета с 3-мя штырями, хотя сейчас и белого цвета бывают.

Варфоломей 31.12.2009 12:53

мне кажется маловато 1.5 для 8кВт+3кВт. А в дедале гомики работают, я там вентилятор покупал, продавец откровенный гомосек. Думаю лучше консультироваться не у гомопродавщиц, а у электрика

Конечно дело твое, можешь верить кому хочешь, только надо с запасом всегда брать, а по таблице, ссылку на которую дал леон 6 это даже не с запасом, а впритирочку. Претензии,если не дай бог пожар случится продавцу из дедала не предъявишь. Он в принципе по таким вопросам консультировать не может потому что не имеет ни группы по электробезопасности, ни знаний каких либо вообще. Его знания ограничиваются чтением надписей на упаковках.
Кому можно доверять в впросе установки сигнализации? Имеющему квалификацию установщику сигнализаций в сертифицированном центре или продавцу сопутствующих товаров а магазине запчастей? На то он и продавец, что ни головой, ни руками работать не умеет.

sXe 31.12.2009 14:46

Цитата:

Сообщение от Варфоломей (Сообщение 759944)
мне кажется маловато 1.5 для 8кВт+3кВт. А в дедале гомики работают, я там вентилятор покупал, продавец откровенный гомосек. Думаю лучше консультироваться не у гомопродавщиц, а у электрика

Конечно дело твое, можешь верить кому хочешь, только надо с запасом всегда брать, а по таблице, ссылку на которую дал леон 6 это даже не с запасом, а впритирочку. Претензии,если не дай бог пожар случится продавцу из дедала не предъявишь. Он в принципе по таким вопросам консультировать не может потому что не имеет ни группы по электробезопасности, ни знаний каких либо вообще. Его знания ограничиваются чтением надписей на упаковках.
Кому можно доверять в впросе установки сигнализации? Имеющему квалификацию установщику сигнализаций в сертифицированном центре или продавцу сопутствующих товаров а магазине запчастей? На то он и продавец, что ни головой, ни руками работать не умеет.


нене 1.5только на шкаф

Nordmann 31.12.2009 16:51

Начинаем жевать. 8 кВт + 3,4 кВт = 11,4 кВт. Смотрим долбицу: закрытая проводка, 220 В, медь, > 11,4 кВт, 17 кВт - сечение кабеля? - копец. Смотрим здесь http://www.roscable.com/pages/46/. Для этого 11,4 кВт делим на 220 В, получается 51,18 А. По первой таблице не менее 10 мм квадратных и только для открытых проводов. Для проводов меньшего сечения токовая нагрузка является недопустимой.

TTЛ 31.12.2009 17:09

Цитата:

Сообщение от Nordmann (Сообщение 759963)
51,18 А

Жесть, этож целую подстанцию
на одного потребителя надо чтоб такой ток выдавать

Nordmann 31.12.2009 17:16

Это еще не все. Надо составить проект электроснабжения квартиры и согласовать с Энергонадзором и Энергосбытом. После этого можно понять, почему президент озадачился экономией энергии.

Sockrat 31.12.2009 18:09

Цитата:

Сообщение от Nordmann (Сообщение 759963)
Начинаем жевать. 8 кВт + 3,4 кВт = 11,4 кВт. Смотрим долбицу: закрытая проводка, 220 В, медь, > 11,4 кВт, 17 кВт - сечение кабеля? - копец. Смотрим здесь http://www.roscable.com/pages/46/. Для этого 11,4 кВт делим на 220 В, получается 51,18 А. По первой таблице не менее 10 мм квадратных и только для открытых проводов. Для проводов меньшего сечения токовая нагрузка является недопустимой.

Ага, далее тянем от распределительного ящика новый провод через весь дом для квартиры абонента, чтобы запитать духовку. Бред. Если бы ток был 50А, 1,5 мм провод работал бы долю секунды.

toyotavist 31.12.2009 18:16

Ввод в квартиру сделан проводом сечением 6 мм квадратных, на запитывание кухонных розеток идет провод 4 мм, опять же квадратных. Это по нормам.
Есть такие вещи как СНиП и ПУЭ.
Если твои строители год назад сделали как положенно то больше 4 квадрат смысла покупать кабель нет.
На вражеской технике, предусмотренна возможность "раскидать" нагрузку по фазам, судя по всему у тебя такой возможности нет?
Если блок управления варочной поверхностью и духовым шкафом один, то обычно предусмотренна блокировка включения одного, при включении другого.
Так называемые евро розетки, выпускаются на ток 16 А, наши могут быть и на 10, на 6 уже не найдешь, давно выпускались.
Новогодние готовки скажут тебе лучше всех, справится твой кабель или нет :), но ты все же отпишись после праздников, чтоб мы знали что ты жив... и у тебя все в порядке.