 Всё госопода сделал, купил силовой 1.5мм квадратных кабель, врубил в розетку простую, тянет, в дедале сказали что 1.5 за глаза хватит, вроде всё работает, кабель вроде не греется! 
	 | 
		
 Судя по этой http://21vek-220v.ru/articles/287/ таблице на духовку хватит. На печку мощней надо. 
	Насчет розетки... На ней пишется допустимый ток. 3.4 Квт это ~16 ампер. 8 КВТ - около 40. Обычная розетка до 5-ти ампер вроде. Евророзетка незнаю, но лучше поставить специальную. Выбрать можно в магазине на шумяцкого.  | 
		
 1.5мм , маловато будет, это стиральную машину таким подключают при потреблении до 2.5 кВт, 2.5мм в самый раз, кабель выглядит так же только потолще, а 1.5 только как временный вариант, розетка и вилка специальные для электропечей обычно чёрного цвета с 3-мя штырями, хотя сейчас и белого цвета бывают. 
	 | 
		
 мне кажется маловато 1.5 для 8кВт+3кВт. А в дедале гомики работают, я там вентилятор покупал, продавец откровенный гомосек. Думаю лучше консультироваться не у гомопродавщиц, а у электрика 
	Конечно дело твое, можешь верить кому хочешь, только надо с запасом всегда брать, а по таблице, ссылку на которую дал леон 6 это даже не с запасом, а впритирочку. Претензии,если не дай бог пожар случится продавцу из дедала не предъявишь. Он в принципе по таким вопросам консультировать не может потому что не имеет ни группы по электробезопасности, ни знаний каких либо вообще. Его знания ограничиваются чтением надписей на упаковках. Кому можно доверять в впросе установки сигнализации? Имеющему квалификацию установщику сигнализаций в сертифицированном центре или продавцу сопутствующих товаров а магазине запчастей? На то он и продавец, что ни головой, ни руками работать не умеет.  | 
		
 Цитата: 
	
 нене 1.5только на шкаф  | 
		
 Начинаем жевать. 8 кВт + 3,4 кВт = 11,4 кВт. Смотрим долбицу: закрытая проводка, 220 В, медь, > 11,4 кВт, 17 кВт - сечение кабеля? - копец. Смотрим здесь http://www.roscable.com/pages/46/. Для этого 11,4 кВт делим на 220 В, получается 51,18 А. По первой таблице не менее 10 мм квадратных и только для открытых проводов. Для проводов меньшего сечения токовая нагрузка является недопустимой. 
	 | 
		
 Цитата: 
	
 на одного потребителя надо чтоб такой ток выдавать  | 
		
 Это еще не все. Надо составить проект электроснабжения квартиры и согласовать с Энергонадзором и Энергосбытом. После этого можно понять, почему президент озадачился экономией энергии. 
	 | 
		
 Цитата: 
	
  | 
		
 Ввод в квартиру сделан проводом сечением 6 мм квадратных, на запитывание кухонных розеток идет провод 4 мм, опять же квадратных. Это по нормам. 
	Есть такие вещи как СНиП и ПУЭ. Если твои строители год назад сделали как положенно то больше 4 квадрат смысла покупать кабель нет. На вражеской технике, предусмотренна возможность "раскидать" нагрузку по фазам, судя по всему у тебя такой возможности нет? Если блок управления варочной поверхностью и духовым шкафом один, то обычно предусмотренна блокировка включения одного, при включении другого. Так называемые евро розетки, выпускаются на ток 16 А, наши могут быть и на 10, на 6 уже не найдешь, давно выпускались. Новогодние готовки скажут тебе лучше всех, справится твой кабель или нет :), но ты все же отпишись после праздников, чтоб мы знали что ты жив... и у тебя все в порядке.  | 