Начинаем жевать. 8 кВт + 3,4 кВт = 11,4 кВт. Смотрим долбицу: закрытая проводка, 220 В, медь, > 11,4 кВт, 17 кВт - сечение кабеля? - копец. Смотрим здесь http://www.roscable.com/pages/46/. Для этого 11,4 кВт делим на 220 В, получается 51,18 А. По первой таблице не менее 10 мм квадратных и только для открытых проводов. Для проводов меньшего сечения токовая нагрузка является недопустимой.