|   | Сообщения за день |   | Добавить альбом |   | Поиск |   | Правила форума | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  13.05.2009, 13:19 | #1 | 
| Новичок Регистрация: 18.12.2006 
					Сообщений: 235
				 |  Кто понимает в заземлении? 
			
			Есть план помещения, в нем надо заземлить оборудование по контуру, может кто-нибудь объяснить, как именно это изобразить    
				__________________ Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 17:08 | #2 | 
| Новичок Регистрация: 18.12.2006 
					Сообщений: 235
				 |   
			
			Что совсем никто не знает что делать
		 
				__________________ Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 18:04 | #3 | 
| флудер  Регистрация: 05.06.2005 
					Сообщений: 7,227
				 |   
			
			железную шину по контуру помещения, к ней заземление с приборов и её в землю. Че тут непонятного
		 
				__________________ Krasnoyarochka.ru Сайт красноярских Женщин. | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 18:07 | #4 | 
| Banned Регистрация: 11.03.2008 
					Сообщений: 1,093
				 |   
			
			У меня не открывается. В Компасе есть опция "Сохранить как..." - выбери тип файла jpeg. Получится картинка и сюда её.
		 | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 19:15 | #5 | 
| Новичок Регистрация: 18.12.2006 
					Сообщений: 235
				 |   
			
			вот картинка
		 
				__________________ Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 19:55 | #6 | 
| Banned Регистрация: 11.03.2008 
					Сообщений: 1,093
				 |   
			
			Я так понимаю предмет не электротехнический? Тогда никаких объяснений особо давать ненадо. По идее, если всё запитано от 220В, то можно кинуть обычный металлический провод диаметром 10 мм (меньше нельзя по технике безопасности) по периметру комнат - на опасном оборудовании. Необязательно соединять всё оборудование одним проводом. Обычно провод крепится к металлической пластине, которая вбивается в землю. На чертежах обозначается как здесь. Рядом с трансформаторами. Сам провод обозначай жирной линией. Заземление бывает: 1. Рабочее. 2. Грозозащитное. 3. Защитное. Поскольку это не электрооборудование станций и подстанций, то у тебя третий вариант. Тут заземляются все металлические части установок, которые в нормальном режиме не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением из-за пробоя изоляции. Если конкретней - корпусы оборудования. Заземление обязательно при 380 вольтах переменного напряжения и 440 постоянного напряжения. В оборудовании повышенной опасности - 42 и 110 вольт соответственно. То есть, например, компьютеры заземлять тебе не к чему. Вообще, напиши что там за оборудование. Последний раз редактировалось Altair; 15.05.2009 в 19:58. | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 21:13 | #7 | 
| Кофеман |   
			
			В вашем случае для лаборатории требуется защитное заземление. Оно выполняется по стене лаборатории (по периметру всего помещения) стальной полосой сечением примерно 5х45 мм, соединяется с заземляющим устройством. Возле каждой единицы оборудования приварен болт с гайкой (резьба М6...М10). Корпус каждой единицы оборудования (сверлильный станок, электродвигатель, муфельная печь и др.) заземляется при помощи гибкого медного неизолированного проводника сечением 10...16 кв.мм. Всё это можно найти в ПУЭ глава 1.7. В электронном виде скачать с ДЦ magnet:?xt=urn:tree:tiger:QIYCOAYO2RCRTA7UEOIPAFEZYB5JAVFPZIK373Q&xl=2232320&dn=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+1+(2003).doc 
				__________________ Крыс, Кофе, Клава. | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 20:39 | #8 | 
| Новичок Регистрация: 18.12.2006 
					Сообщений: 235
				 |   
			
			заземлить надо 1,2,3,4,5,8 они работают от 380В
		 
				__________________ Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 20:58 | #9 | 
| Banned Регистрация: 11.03.2008 
					Сообщений: 1,093
				 |   
			
			Короче смотри по напряжению. Всё по 380 и выше заземляй.
		 | 
|   |   | 
|  15.05.2009, 21:37 | #10 | 
| Новичок Регистрация: 18.12.2006 
					Сообщений: 235
				 |   
			
			то что надо заземлить чем это я все понимаю на схеме это как показать
		 
				__________________ Жизненный опыт - это знания как не надо вести себя в ситуациях которые больше никогда не повторятся | 
|   |   | 
|  | 
| 
 | 
 | 